Clube CNC Brasil

Registre-se ou faça seu Login e tenha acesso a todas as fotos e anexos de nosso Clube.



Autor Tópico: Grupo gerador 50 kva  (Lida 26324 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão vendo este tópico.

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #75 Online: 09/01/13 - 22:40 »
Para dar uma remediada coloquei rele de tempo nas bombas do Pad (partem junto com grupo 1 e as duas ao mesmo tempo) e no forno  também,

Da para ter certeza que os motores são 440

1- Foi pedido
2- Se fosse monofásico a corrente seria muito alta
3- Tentei ligar uma lampada e ela queimou de imediato
4- Quando diz a cotação com a Stemac eles fizeram medições para dimensionar o gerador deu corrente nominal de 60A(so fiquei com duvida se era nominal ou pico) com tudo ligado comedores,exaustores,bombas etc, eles indicaram gerador de 55 kva ou 127 para duas granjas,
5- As tensões padronizadas, disponíveis nas redes de distribuição de energia elétrica da Celesc, para conexão

 norma 5.4.2. Tensões Padronizadas

Nº de fios l Nº de fases l Nº de neutros l  Vfase-fase l Vfase-neutro 
     3                1                1                  440             220

Mas mesmo assim vou tirar outras fotos dos motores as que tirei não ficaram boas,
« Última modificação: 09/01/13 - 23:02 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #75 Online: 09/01/13 - 22:40 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #76 Online: 09/01/13 - 22:42 »
Rele de retardo R$ 44,00
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #76 Online: 09/01/13 - 22:42 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #77 Online: 10/01/13 - 18:53 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
4- Quando diz a cotação com a Stemac eles fizeram medições para dimensionar o gerador deu corrente nominal de 60A(so fiquei com duvida se era nominal ou pico) com tudo ligado comedores,exaustores,bombas etc, eles indicaram gerador de 55 kva ou 127

Corrente de pico,tava fazendo umas contas basicas,e sua carga total é de 39,5A em 440Vca(isso teoricamente)bom era colocar um alicate amperometrico e ter certeza,mas estamos quase la.

Onde vai ser instalado a casa do gerador,é perto do padrão de medição,proximo ao galpão?Onde.

To pensando em como separarmos os grupos de ventilação sem trocar o controlador, pra não forçar muito uma das fases do gerador,e nem virar uma zona ao colocar de volta a rede,mas mesmo assim tem que modificar o sistema todo aí.
« Última modificação: 10/01/13 - 19:00 por Pravato »
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #77 Online: 10/01/13 - 18:53 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #78 Online: 10/01/13 - 21:08 »
 Fácil não vai ser balancear sem complicar...............

Vou instalar a uns 3 metros do quadro de potencia.

Fotos da chave de Trasferencia chegou hoje.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #78 Online: 10/01/13 - 21:08 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #79 Online: 10/01/13 - 23:03 »
Bruta que só ela heim.Agora to descascando a lapiseira,vai dar uma zica boa aí.Se deixarmos a zica na rede,a bobina leitora que andar mais conta(pra conta),preferivel deixar algum rabisco pro gerador,no fim vira na mesma coisa,gasta em oleo e manutenção preventiva..
É como disse,nós vamos ter que desossar esse circuito,ou vai ser prejuizo só seu...Temos que separar em circuitos iguais pro gerador,a rede tem muito caminho até dar alguma zebra em rolamento de turbina.
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #79 Online: 10/01/13 - 23:03 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #80 Online: 10/01/13 - 23:05 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Vou instalar a uns 3 metros do quadro de potencia.

Ok,eu tava preocupado com emendas e comprimento dos cabos.Mas onde vai instalar,vai ser no caminho dos cabos existentes né?Não vai ter emenda neles não...Ou vai.Qual a bitola dos cabos que ta usando hoje?16mm²?

« Última modificação: 10/01/13 - 23:06 por Pravato »
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #80 Online: 10/01/13 - 23:05 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #81 Online: 10/01/13 - 23:14 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Fotos da chave de Trasferencia chegou hoje.

Ela é de 125 A como diz no manuel dela?
não esquece de arrumar uma caixa espaçosa pra ela,devido ao jumpers que vai precisar fazer ao redor dela pra ligação.
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #81 Online: 10/01/13 - 23:14 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #82 Online: 10/01/13 - 23:17 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Fácil não vai ser balancear sem complicar...............

Aham,vai ser mumu,fazer dois circuitos virar tres e depois virar dois denovo,sem mexer em fiação de fechamento de motor. ?_12 ?_12
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #82 Online: 10/01/13 - 23:17 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #83 Online: 10/01/13 - 23:18 »
 Da para por o quadro do gerador ao lado do quadro de força mas depende,como não vai ser automatizo
a aceleração do gerador vou deixar em 1800 rpm,sera que durante a operação vai ser necessário regular a aceleração do motor?Se for o quadro vai estar junto ao grupo ai provavelmente vai ter emenda.

A bitola se não me engano é 26 mm.


 
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #83 Online: 10/01/13 - 23:18 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #84 Online: 10/01/13 - 23:59 »
Nessa bitola não é problemas ter emenda,desde que sejam deformadas com alicate hidraulico,bem isoladas com fita autofusão,e boa.A rotação do motor cai um pouco nas partidas de motores,por isso a separaçã,e seu motor não é turbo e nem tem intercooler,então perde um pouco de força,mas depois recompõe,isso é normal.Minha preocupação é partir muito(4no grupo 2) motor ao mesmo tempo...
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #84 Online: 10/01/13 - 23:59 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #85 Online: 22/01/13 - 00:25 »
Comprei um  multimetro de gente grande com alicate amperímetro, fico assim, cada exaustor 5.3A nominal,como coloquei rele tempo de retardo parte uma a um,o píco de partida diminui bastante, chega perto dos 20 A, porem imagino que não vai dar economia de energia, como cada motor vai partir com pico,o consumo vai ser acumulativo,isso eu acho.

Partindo 3 motores juntos chegou perto dos 60 A de pico ai cai para nominal.

Os exautores estão ligados em 440 v as duas fases tem a mesma corrente,usam duas fase,

Bomba do Pad é monofásica,esta uma em cada fase .silo e comedor também monofásico total de 6 motores também um em cada fase.

Cada motor do comedor deu 4.3A .

Mas como objetivo é manter a vida e isso só depende dos exautores, não aferi a nominal de todos eles,para não atrapalhar a abiencia  como são pintinhos.Mas percebi que se multiplica a corrente nominal 10 vai dar 53A.
 
 O alternador deve estar chengado amanha,demoro 30 dias para vir de São José do Rio Preto Sp para ca,o motor ja esta com base,levei ele para o mecânico fase funcionar,quando voltar vou postar fotos.

 
« Última modificação: 22/01/13 - 00:27 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #85 Online: 22/01/13 - 00:25 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #86 Online: 22/01/13 - 00:58 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Comprei um  multimetro de gente grande com alicate amperímetro, fico assim, cada exaustor 5.3A nominal,como coloquei rele tempo de retardo parte uma a um,o píco de partida diminui bastante, chega perto dos 20 A, porem imagino que não vai dar economia de energia, como cada motor vai partir com pico,o consumo vai ser acumulativo,isso eu acho.

Não,se medir em cada fio de entrada do motor,ou cada fio na saida da contatora,se caso pegar 2 condutores ou tres,aí sim se soma a corrente,e na partida isso conta e muito.Economia,falando assim sem conhecer a tecnologia usada no seu contador não posso dizer nada,mas de besta ele não tem nada,e seu controlador não sendo separado creio que não iria mostrar nada,imagina da seguinte forma:
Sua granja está ajustada para uma ambiente de 25ºC, la dentro ta 26ºC,temperatura subindo,tem um grupo acionado,3 Exaustores,certo,se porventura a programação dele for de um grau diferencial,ao encontrar o 26 acionará 4 exaustores do 2ºgrupo certo,aí que está o erro disso tudo,pois um exaustor consegue equilibrar sozinho esse 0,1ºC entre o 25,9 e 26ºC,acionando somente UM exau,e não 4 Exau como faz hoje,o problema com reles é amenizado em tempos de corrente de partida,mas ele não é cortado,pois assim que ele recebe o pulso de partida,só cortando a energia dele,fora isso ele não para a contagem,a não ser que caia a temperatura abaixo do primeiro temporizador,não sei como está as ligações e logicas de funcionamento deles,mas o certo é que só acione o segundo timer/contatos depois de decorrido o tempo do primeiro,assim não fica acionando cargas a toa,e se caso a temperatura caia abaixo da partida do primeiro corte o acionamento do segundo tambem,mas é um saco regular isso,a cada idade tem que mexer.Posta uma fotinha da ferrari que comprou aí pra medir as força.Ja viu o esquema do radiador?O de D-20 não vai aguentar aí não,pra 75cv estacionario,pense num radiador de Scania 111S ou 112 com cone e uma Hélice dele,tem bastante area de troca e bastante canaletas nele.

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #86 Online: 22/01/13 - 00:58 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #87 Online: 22/01/13 - 19:35 »
O radiador de Scania não deu certo por que faltou espaço na carteira para levar tanto dinheiro ai acabei pegando um de caminhão Mercedes comprei por R$ 400,00 o de Scania me pedirão R$ 2,200,00.

Fotos do alternador.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #87 Online: 22/01/13 - 19:35 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #88 Online: 22/01/13 - 19:37 »
Mais
« Última modificação: 23/01/13 - 18:09 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #88 Online: 22/01/13 - 19:37 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #89 Online: 22/01/13 - 19:38 »
+
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #89 Online: 22/01/13 - 19:38 »

 

SiteLock