Clube CNC Brasil

Registre-se ou faça seu Login e tenha acesso a todas as fotos e anexos de nosso Clube.



Autor Tópico: Meu Chiller tá estranho  (Lida 2239 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão vendo este tópico.

Offline ze.victor

  • Madeira
  • *
  • Mensagens: 16
  • Total Likes: +1/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • ClubeCNCBrasil
  • Sexo: Masculino
Meu Chiller tá estranho
« Online: 14/01/16 - 00:55 »
Bom dia pessoal, desculpa o incomodo, acontece que meu chiller ta marcando 28º (acho que não seja um bom sinal) minha LASER 120w ta funcionando normal, só estou preocupado com essa temperatura, eu não sei se prestei muita atenção nisso mas que eu me lembro vagamente que ele funcionava de 19º a 21º mais ou menos, pode ser que seja um mal sinal esses 28º.

O que eu faço? Será que tá com defeito? De quanto em quanto tempo se troca a água? Será que é a água? O que pode está acontecendo?

Meu chiller é um CW-5000.

Clube CNC Brasil

Meu Chiller tá estranho
« Online: 14/01/16 - 00:55 »

Offline RODRIGO MARTINS

  • Prata
  • *
  • Mensagens: 1537
  • Total Likes: +123/-23
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Vamos ajudar para ser ajudado...
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #1 Online: 14/01/16 - 02:57 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Bom dia pessoal, desculpa o incomodo, acontece que meu chiller ta marcando 28º (acho que não seja um bom sinal) minha LASER 120w ta funcionando normal, só estou preocupado com essa temperatura, eu não sei se prestei muita atenção nisso mas que eu me lembro vagamente que ele funcionava de 19º a 21º mais ou menos, pode ser que seja um mal sinal esses 28º.

O que eu faço? Será que tá com defeito? De quanto em quanto tempo se troca a água? Será que é a água? O que pode está acontecendo?

Meu chiller é um CW-5000.
Primeiro verifique o nível da água como que está...

Depois verifique a configuração que ele  está programada para resfriar até que temperatura e em qual temperatura está para religar....

Após isso se estiver tudo OK , abra ele e verifique se a ventoinha dele está funcionando e se as entradas de ar não estão obstruídas por sujeiras....

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #1 Online: 14/01/16 - 02:57 »

Offline Creocad

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 2056
  • Total Likes: +47/-10
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • ClubeCNCBrasil
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #2 Online: 14/01/16 - 08:09 »
Não seria uma subida da temperatura em função do verão? Faça um teste cortando durante a moite que é mais fresquinho e veja se ainda assim a temperatura ficara nos 28 graus.
Mas as dicas do Rodrigo são boas; pode ser que tenha algo obstruindo ou diminuindo a vazão.

Creocad
« Última modificação: 14/01/16 - 08:11 por creocad »

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #2 Online: 14/01/16 - 08:09 »

Offline Vagner Lino

  • Prata
  • *
  • Mensagens: 858
  • Total Likes: +45/-15
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #3 Online: 14/01/16 - 11:28 »
Bem colega, não posso dizer qual seria o problema de seu chiller, mais posso dizer sobre o meu...como usamos água  para refrigerar o tubo...ao longo do tempo a água... vai prejudicando o sistema interno do tubo e do chiller...com limo e outras impurezas, vai lá saber....quando ele chiller ficou variando muito em sua temperatura...resolvi...aceitar uma sugestão de um colega aqui mesmo do fórum...Cássio Alvarenga...que erá para limpar o sistema do tubo laser e ai pensei se tá no tubo tá no chiller...coloquei água sanitária...alem de limpar o meu tubo....melhorou...também o aquecimento do chiller....não custa tentar....

Abraço.
Vagner Lino

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #3 Online: 14/01/16 - 11:28 »

Offline ze.victor

  • Madeira
  • *
  • Mensagens: 16
  • Total Likes: +1/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • ClubeCNCBrasil
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #4 Online: 14/01/16 - 18:18 »
Nossa galera, vlw mesmo Rodrigo, eu dei uma limpada por dentro com um compressos grande de ar, limpei a tela, e observei uma pequena melhora, ficou em 25º.
Creocad, minha máquina funciona direto, tanto noite como dia, se houver trabalho, eu não paro.
Vagner, obrigado pela dica, não entendi muito bem, é pra colocar água sanitária no chiller? Onde coloca a água? Não tem risco?
Mas depois de tanto pesquisar na net, encontrei o manual do chiller (todo em inglês, obivio) mas joguei no tradutor do google e fiz algumas alterações e ele está funcionando melhor, agora ta marcando 21º.
Obrigado pela ajuda pessoal.

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #4 Online: 14/01/16 - 18:18 »

Offline JOSE RICARDO

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 8200
  • Total Likes: +360/-52
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • VIVA cada momento, pois estamos só de passagem
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #5 Online: 14/01/16 - 19:08 »
Eu aqui dependendo  de trabalho, mas normalmente de 15 em  15 dias eu  paro  a maquina para limpesa do  tubo
coloco  agua sanitaria
mais ou menos 2 litros de agua sanitaria com  10 litros de agua normal ( bica mesmo)
deixo  rodar  pelo  tubo por 4 a 5 horas e depois retiro  tudo  e coloco  agua limpa( bica mesmo) e deixo  rodar  por mais  1 hora,  e depois retiro  novamente e  coloco  novamente agua limpa( bica mesmo)
PRONTO  ,   TA LIMPO
ATENÇÃO   
FAÇO  ISSO  SEM  USAR  A MAQUINA,  ISTO É NÃO CORTO  NADINHA DE NADA
NÃO  TENHO  CHILER
USO   A MINHA GELADEIRA MESMO  E APROVEITO  PARA GELAR  MINHAS CERVEJINHA,pois ninguem  é de ferro

ABRAÇO

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #5 Online: 14/01/16 - 19:08 »

Offline JOSE RICARDO

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 8200
  • Total Likes: +360/-52
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • VIVA cada momento, pois estamos só de passagem
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #6 Online: 14/01/16 - 19:11 »
SE ALGUEM  FALAR  QUE ESTA ERRADO
Hum,  até pode ser,(sera ???) mas ja faço  isso  a 8  anos e veio  escrito  no manual  da maquina
abraço

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #6 Online: 14/01/16 - 19:11 »

Offline João Ribeiro

  • Aluminio
  • *
  • Mensagens: 86
  • Total Likes: +13/-12
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • ClubeCNCBrasil
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #7 Online: 18/01/16 - 20:56 »
da uma verificada nos filtros ... eles estando sujos .. tbm faz o chiller aquecer ... e se usar agua destilada .. melhora a vida util do canhao ..

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #7 Online: 18/01/16 - 20:56 »

Offline ze.victor

  • Madeira
  • *
  • Mensagens: 16
  • Total Likes: +1/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • ClubeCNCBrasil
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #8 Online: 21/01/16 - 17:21 »
Eu uso a água destilada (pra radiador, sei lá) compro numa casa de peças de carro.

Só falta eu fazer essa limpeza com água sanitária, que com toda certeza eu irei fazer.

Obrigado galera.

Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #8 Online: 21/01/16 - 17:21 »

Offline Douglas Tavares

  • Cobre
  • *
  • Mensagens: 167
  • Total Likes: +12/-1
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • ClubeCNCBrasil
  • Sexo: Masculino
Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #9 Online: 03/02/16 - 09:47 »
Geralmente e somente questão de limpeza mesmo, filtros sujos, canos com sujeiras devido a impurezas da agua, o correto da agua e usar destilada, porque e livre de cloro que e um dos venenos para os canos da colmeia do chiller e dos bicos do canhão.
Os bicos são refrigerados com agua e a passagem são por micro passagens.



Clube CNC Brasil

Re:Meu Chiller tá estranho
« Resposta #9 Online: 03/02/16 - 09:47 »

 

SiteLock