Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #45 Online: 07/01/13 - 21:21 »
Uma dica de como fazer um sistema de proteção para essa placas de cooling Vagner,esse equipamento é muito caro pra trocar a cada pouco tempo,usar de trocar a agua dele a cada lote e colocar dentro da agua de recirculação uma solução de "Quaternario de amonio",é o unico componente que não agride essas placas e acaba com o lodo que cria dentro da agua.
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #45 Online: 07/01/13 - 21:21 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #46 Online: 07/01/13 - 21:40 »
Uma coisa que ta me encasquetando e reli todos os tópicos de novo e não vi(Se alguem viu me conta),não lembro se perguntei e tambem não encontrei a resposta,sobre a voltagem da sua energia aí na granja,voce menciona BIFASICA,certo,mas pergunto se é bifasica com dois ou tres fios,como estou atucanado com isso fui buscar alguma referencia e por acaso encontrei esse regulamento da CELESC.Bem no final da pagina 10 desse regulamento tem duas condições que creio que cabem aí no seu caso,o Item 5.3.2.Classificação dos tipos de fornecimento,pergunto,qual desses é o seu?

Abraços

Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

« Última modificação: 07/01/13 - 21:44 por Pravato »
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #46 Online: 07/01/13 - 21:40 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #47 Online: 07/01/13 - 22:26 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Uma dica de como fazer um sistema de proteção para essa placas de cooling Vagner,esse equipamento é muito caro pra trocar a cada pouco tempo,usar de trocar a agua dele a cada lote e colocar dentro da agua de recirculação uma solução de "Quaternario de amonio",é o unico componente que não agride essas placas e acaba com o lodo que cria dentro da agua.


Excelente dica essa vou por em pratica a minha placa ja esta dando sinal de deteriorização, aqui na região o pessoal deixa sem nada ou fazem uma cobertura com telha isso acho muito perigoso por causa de ventos. 

O Quaternario de amonia já usei mas aqui os técnicos não recomendam, também já havia pensado em usar anti algas de piscina mas nunca pesquisei nada a respeito.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #47 Online: 07/01/13 - 22:26 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #48 Online: 07/01/13 - 22:45 »
5.3.2. Classificação dos Tipos de Fornecimento

5.3.2.1. Tipo Monofásico a Dois Fios
Unidade consumidora com carga instalada até 11kW. não

5.3.2.2. Tipo Monofásico a Três Fios
Unidade consumidora que possua equipamento que necessite da tensão de 440V, com carga instalada

até 35kW.
5.3.2.3. Tipo Bifásico a Três Fios
Unidade consumidora com carga instalada acima de 11 e até 22kW ou que possua equipamento bifásico.

Agora complico,como saber certamente é um dos dois.

Nos  motores entra duas fase,o trafo da rua se não estou enganado é de 37 Kva,

Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #48 Online: 07/01/13 - 22:45 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #49 Online: 07/01/13 - 22:50 »
Aquele sombrite que foi usado no DF é um de 50%,ele serve somente para evitar chuvas de granizo,o sol,e outros,o que ataca é a salinidade da agua e o lodo,o Quaternario é indicação da Munters pra durabilidade das placas,uma preventiva nele é de bom agrado,conta pra galera o preçinho desse equipamento.

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #49 Online: 07/01/13 - 22:50 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #50 Online: 07/01/13 - 22:55 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Aquele sombrite que foi usado no DF é um de 50%,ele serve somente para evitar chuvas de granizo,o sol,e outros,o que ataca é a salinidade da agua e o lodo,o Quaternario é indicação da Munters pra durabilidade das placas,uma preventiva nele é de bom agrado,conta pra galera o preçinho desse equipamento.

Abraços

É uma pequena quantia  R$ 18,000,00 .Para um equipamento com vida útil curta.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #50 Online: 07/01/13 - 22:55 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #51 Online: 07/01/13 - 22:57 »
[quote author=Vagner Cieply link=topic=4024.msg36304#msg36304 date=1357609547
5.3.2.2. Tipo Monofásico a Três Fios
Unidade consumidora que possua equipamento que necessite da tensão de 440V, com carga instalada
até 35kW.
Agora complico,como saber certamente é um dos dois.
[/quote]

Bem,precisaria de um aparelho e medir,mas podemos fazer assim,eu to achando que é essa aí de 440Vca.
As lampadas que voce usa são 220Vca?
La no medidor da celesc,no disjuntor geral padrao,entra nele dois fios pretos e passa fora dele um azul claro?
Tem como tirar uma foto da plaqueta de um dos motores de exaustor,bombas,motor do forno?

Abraços

Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #51 Online: 07/01/13 - 22:57 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #52 Online: 07/01/13 - 23:14 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
[quote author=Vagner Cieply link=topic=4024.msg36304#msg36304 date=1357609547
5.3.2.2. Tipo Monofásico a Três Fios
Unidade consumidora que possua equipamento que necessite da tensão de 440V, com carga instalada
até 35kW.
Agora complico,como saber certamente é um dos dois.


Bem,precisaria de um aparelho e medir,mas podemos fazer assim,eu to achando que é essa aí de 440Vca.
As lampadas que voce usa são 220Vca?
La no medidor da celesc,no disjuntor geral padrao,entra nele dois fios pretos e passa fora dele um azul claro?
Tem como tirar uma foto da plaqueta de um dos motores de exaustor,bombas,motor do forno?

Abraços



Vou tirar a foto da plaqueta, as lampadas são 220, essa informação do padrão vou verificar. Ja tentei ligar lampada no motor so forno ela ascendeu e queimou.

« Última modificação: 07/01/13 - 23:17 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #52 Online: 07/01/13 - 23:14 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #53 Online: 07/01/13 - 23:16 »
Set Point do controlador.Como ele trabalha com unidade de conforto.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #53 Online: 07/01/13 - 23:16 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #54 Online: 07/01/13 - 23:17 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
É uma pequena quantia  R$ 18,000,00 .Para um equipamento com vida útil curta.

Nem tão curta assim,em 1995 eu fui a Rio Verde-GO para montar os sistemas da Perdigão no projeto que estava iniciando de matrizes la,em 2004 eu voltei la para montar o primeiro nucleo de matrizes da 2ª parte do projeto,aconteceu de eu voltar onde havia montado para substituir um ninho automatico que tava podre,e o cooling ainda era o mesmo,e o dono da granja não ia substituir ele tão cedo,mas a cada 45 dias eles trocavam a agua e lavavam as placas e colocavam o quaternario,é que la podiam usar e usam ate hoje.

Isso nãopode ter aumentado tanto assim,eu vendi a 1 ano e meio a R$ 11mil mais montagem,credo,ou o governo ta fuzilando o fabricante ou os vendedores te fuzilaram nessa.

Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #54 Online: 07/01/13 - 23:17 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #55 Online: 07/01/13 - 23:26 »
Na época orcei direto na Munters fizeram R$ 16,000,00 sem instalação.
Isso que não  te contei o valor do controlador 10 mil sem instalação e sem os quadros,quis ter comprado da Fancontrol,  junto no pacote com a Casp não deixaram.

Esse controlador foi desenvolvido em parceria da Aviare com a Integradora em nas granjas.

Resultado de tudo isso um monte de produtor endividado.

Foi feito todo esse investimento e quando a minha granja estava com um ano de funcionamento a integradora da região fechou de 330 produtores ficou somente 70 os que tinha BNDS meu caso.e quase fomos também.


« Última modificação: 07/01/13 - 23:36 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #55 Online: 07/01/13 - 23:26 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #56 Online: 07/01/13 - 23:29 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Nem tão curta assim,em 1995 eu fui a Rio Verde-GO para montar os sistemas da Perdigão no projeto que estava iniciando de matrizes la,em 2004 eu voltei la para montar o primeiro nucleo de matrizes da 2ª parte do projeto,aconteceu de eu voltar onde havia montado para substituir um ninho automatico que tava podre,e o cooling ainda era o mesmo,e o dono da granja não ia substituir ele tão cedo,mas a cada 45 dias eles trocavam a agua e lavavam as placas e colocavam o quaternario,é que la podiam usar e usam ate hoje.

Isso nãopode ter aumentado tanto assim,eu vendi a 1 ano e meio a R$ 11mil mais montagem,credo,ou o governo ta fuzilando o fabricante ou os vendedores te fuzilaram nessa.



Foi me passado a vida  entre 8 e 10 anos, se durar mais melhor,vou continuar a usar a Amonia agora sem dor na conciência e com mais frequência.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #56 Online: 07/01/13 - 23:29 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #57 Online: 07/01/13 - 23:43 »
Vixe Maria,nossa me deu calafrios agora.Tamo fudidis,convencer os caras de alguma coisa não vai ser tarefa facil,pra eles mandar tirar um CC3 pra colocar esse que funciona somente por umidade,deve ter saido algum churrasco de picanha regado a pescaria no Mato Grosso,teria que descobrir se tem alguma granja por aí na integração deles que tenha o Humitech super da Fullgauge,ou o Expert da GSI/Agromarau,teria que falar com o Nardi em Jaragua,ele é o representante da GSI,estudei no Agricola com ele,ele teria de cara essa informação,assim teria como fazer um comparativo de aparelhos,esses dois aparelhos eu conheço bem,eles trabalham com curvas tambem,mas tem ao mesmo tempo como voce optar por fazer a propria curva comparada a outro lote,um exemplo,voce faz 6,2 lotes ano,a cada lote voce coleta os dados das memorias deles e coloca no PC,no final voce tem 6 tabelas,dessas 6 tabelas voce escolhe a melhor de todas em resultado de lotes,e descarrega essa tabela devolta no seu controlador,isso sendo dados retirados do seu proprio controlador,assim não tem como ninguem te passar a perna com uma tabela de outro lugar,de medias abaixo de algum resultado bom seu.O manejo de cada galpão é diferente.Voce retirando dados do seu proprio resultado,voce se policia em melhorar cada vez mais em correr atras de resultados melhores a cada lote,é assim que funciona.Me conta uma coisa depois te conto outra,quanto voce faturou por cabeça de bixo vivo no melhor lote seu o ano passado?Só preu ter uma ideia...
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #57 Online: 07/01/13 - 23:43 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #58 Online: 07/01/13 - 23:50 »
R$  0,63  ;D
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #58 Online: 07/01/13 - 23:50 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #59 Online: 07/01/13 - 23:52 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Set Point do controlador.Como ele trabalha com unidade de conforto.

Isso é uma curva de umidade,quem manda aí é o G1-60% o resto vai sendo variações de 10%,isso aí é resultado de algum maluco que colocou um aparelho que armazena umidade e temperatura dentro de algum galpão,catou os dados,fez um programa em alguma linguagem de programação e surrupiou os valores de temperatura do visor,eles estão aí,mas voce nunca sabe se a temperatura é ideal ou não,assim tem que viver com termometros de coluna de alcool metilico jogados por dentro do galpão e perdendo cabelo de preocupação.Sinhora da Abadia.
Não vai ser facil,e voce me diz que os caras são abertos?Tomara.

« Última modificação: 07/01/13 - 23:58 por Vagner Cieply »