Autor Tópico: Grupo gerador 50 kva  (Lida 26313 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão vendo este tópico.

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #90 Online: 22/01/13 - 19:45 »
Placa motor do exaustor.
« Última modificação: 22/01/13 - 19:46 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #90 Online: 22/01/13 - 19:45 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #91 Online: 23/01/13 - 18:17 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Sua granja está ajustada para uma ambiente de 25ºC, la dentro ta 26ºC,temperatura subindo,tem um grupo acionado,3 Exaustores,certo,se porventura a programação dele for de um grau diferencial,ao encontrar o 26 acionará 4 exaustores do 2ºgrupo certo,aí que está o erro disso tudo,pois um exaustor consegue equilibrar sozinho esse 0,1ºC entre o 25,9 e 26ºC,acionando somente UM exau,e não 4 Exau como faz hoje,o problema com reles é amenizado em tempos de corrente de partida,mas ele não é cortado,pois assim que ele recebe o pulso de partida,só cortando a energia dele,fora isso ele não para a contagem,a não ser que caia a temperatura abaixo do primeiro temporizador,não sei como está as ligações e logicas de funcionamento deles,mas o certo é que só acione o segundo timer/contatos depois de decorrido o tempo do primeiro,assim não fica acionando cargas a toa,e se caso a temperatura caia abaixo da partida do primeiro corte o acionamento do segundo tambem,mas é um saco regular isso,a cada idade tem que mexer.

Abraços


Verdade isto acontece com bastante frequência, seguindo a sua dica ,para amenizar regulei o tempo do segundo 55 trerceiro 58 e 4 exaustor no maximo de tempo que é 60 s,no pad o temporizador é de 3m a 30m  regulei pra acionar nos 10 minutos eles partem junto no grupo 1.

O rele aciona  Contatora então só vai corrente para o motor depois do tempo.
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #91 Online: 23/01/13 - 18:17 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #92 Online: 06/02/13 - 02:13 »
Gerador funcionou a meio vapor falta chegar o anel de acoplamento entre motor e alternador, já doi feito teste de modo improvisado,so ligamos lampadas corrente de 6A e mais 4 exautores 21 A rodou legal sem queda de tensão, não forcei mais por causo do acoplamento improvisado.

 O gerador é  trifásico 380 220 no fechamento estrela quando, regulava no avr para dar 440 fase-fase o 220 subia para 254v então mudamos o fechamento para sig zag serie,ai fechou 440-220 ficou duas fase e um neutro,fechou com ligação da rede da conscessionaria ,so falta agora saber que corrente ele vai dar neste esquema.

Na placa do gerador tem 131A monofásico, 73A trifásico e 37 A bia-fasico isso no fechamento estrela se for isso no zig-zag bi ferrou,so resta saber se no fechamento zig zag serie vai melhorar.

O técnicos da empresa que me vendeu me passou que este fechamento não era possível  que se fosse realmente 440-220  só rebobinado, então testamos o esquema e deu certo.


« Última modificação: 06/02/13 - 02:16 por Vagner Cieply »
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #92 Online: 06/02/13 - 02:13 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #93 Online: 06/02/13 - 12:18 »
Opa,trem andando a todo vapor.Não é aconselhavel fazer isso não,mas se funcionar...Uma coisa que da pra voce experimentar e ver o comportamento dele(gerador)é deixar uma fase dele voando,veja bem,isso tambem é gambi,tenta ver qual fase dele que não passa pelos reguladores,deixa ela em aberto e testa vendo se ele não fica desbalanceado,se por acaso ele não vai vibrar.Rebobinar eles adorariam,mas no caso de um futuro a concessionaria colocar a outra fase na rede,tu vai marchar com um rebobinamento denovo.A voltagem medida de 154v,é o talo dos aparelhos,são extamente os 15% de tolerancia construtiva deles,qualquer brincadeirinha tipo essas que voces estão fazendo pode torrar tudo.Eu tava fazendo umas continhas basicas aqui da lei de Ohm, I=W/E(I=Corrente,W=potencia,E=tensão),tua carga total é de 17500W,divide por 220,terás 79A certo,se dividir por 440 vai ter 39A,talo denovo,como tu nao tem 220 la dentro em motores,esquece a primeira conta.eu faria a coisa assim,se é que voces ja não estejam fazendo:Deixa o gerador como está e coloca o outro condutos pra dentro e divide as cargas o melhor possivel e JUMPEIA a chave.Vou tentar fazer um esquema facil de entender e mando depois.Outra alternativa é voce não se preocupar com as cargas,veja que o calculo é feito em cima da totalidade da carga,mas voce não irá usar tudo ao mesmo tempo sempre,ou tirar alguma coisa de uso quando tiver com o gerador ligado,isso é errado,mas agora ja foi,tem que acertar isso o melhor possivel,lampadas,voce tem 2,4Kw é só não ligar,comedouros são 5 motores de 4,3A que da mais 9,6kw,esse total da 12Kw menos os 17,5 total é igual a 5,5Kw de sobra.
Ainda sendo tudo isso na teoria bem proxima da realidade,está dentro da faixa,ah esqueci do aquecedor,depois passo o esquema pra ligar ele em trifasico,e estaras sossegado.

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #93 Online: 06/02/13 - 12:18 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #94 Online: 07/02/13 - 00:48 »
Leia se,onde escrevi 154v na verdade é 254v.
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #94 Online: 07/02/13 - 00:48 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #95 Online: 07/02/13 - 02:10 »
Vagner,segue esquema para ligação da chave,qualquer duvida grita.

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #95 Online: 07/02/13 - 02:10 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #96 Online: 07/02/13 - 19:16 »
Obrigado Pravato fico feliz em poder contar com você,e torço pra você crescer cada vez mais.

Os teste onde deu 254V foi com gerador sem carga não colocamos na rede da granja.

Com certeza vamos deixar alguns equipamentos sem usar ,o objetivo é manter os exautores, esses  meus motores dão 5,3 A cada um 8 exaustores vai dar 42.4 A eu estava vendo nos catálogos da weg esse motor que eu tenho são de maior consumo tem motor bifásico que usa 3.2 A.

Quando voce diz ".Outra alternativa é você não se preocupar com as cargas.Outra alternativa é voce não se preocupar com as cargas" se refere a corrente?
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #96 Online: 07/02/13 - 19:16 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #97 Online: 08/02/13 - 00:23 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Quando voce diz ".Outra alternativa é você não se preocupar com as cargas." se refere a corrente?

SIM mas do gerador,é caso de justamente precisar do gerador e ter que deixar os bixos sem comer talvez por ele não ter força pra abastecer de energia, agua e vento sempre,o deles ta guardado nas penas deles mesmos(gordura)então...É só questão de organizar o consumo de energia do gerador,la dentro a divisão agora não tem como fazer,seria um investimento de uns 2mil,o negócio é não acontecer o que aconteceu aí,de resto,é botar o bixo pra bater caneco e boa.O esquema da chave é basicão,dividir uma rede em 2/4 é uma coisa,agora 3/4 é bem pior,fala com seu primo pra tentar dividir os circuitos internos do quadro a ponto de ficar o menos desbalanceado com relação a corrente por fase,deixa o circuito da iluminação pra preencher as diferenças,imagina sempre a divisão sobre o gerador,mas faça o teste de deixar a fase voando nele,ele é 12 polos,tira 3,e imaginando aqui a disposição deles dentro do casco,é pra ficar no balanço de eixo,mas veja,ele não pode vibrar de forma alguma,senão quando voce precisar dele,ele vai deixar voce na mão,o investimento é super alto pra aguentar gambi,e quando ele trampa com carga....é bem pior.
Já falei,precisar grita.

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #97 Online: 08/02/13 - 00:23 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #98 Online: 08/02/13 - 00:31 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Obrigado Pravato fico feliz em poder contar com você,e torço pra você crescer cada vez mais.
De nada Brow,precisando estamos as ordens,sem horario c sabe.

Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Os teste onde deu 254V foi com gerador sem carga não colocamos na rede da granja.

O ideal é fazer isso com ele carregado,mas teria que dividir as cargas antes,partir ele e ir ligando as cargas ja divididas.

Como foi feito o circuito de divisão dentro do quadro?Ou da chave pra frente,ja fez?
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #98 Online: 08/02/13 - 00:31 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #99 Online: 24/02/13 - 13:36 »
E aí manobrow,como ta o andamento do sistema,tudo certo?

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #99 Online: 24/02/13 - 13:36 »

Offline Vagner Cieply

  • Bronze
  • *
  • Mensagens: 362
  • Total Likes: +6/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #100 Online: 06/04/13 - 23:54 »
  Ola,Pravato vi somente agora sua mensagem,tinha passado batida, esta funcionado bem a carga ficou limitada a 39 A chega a dar pico de quase 60 A na partida dos últimos motores,mas o perkinho da conta legal,no ultimo dia do lote fique sem energia das 18:00 de domingo ate as 9:00 horas de segunda o gerador deu conta do recado não esquentou trabalhou redondo gastou 6 litros hora.
 Se eu não tivesse o gerador ia mais um lote para o aterro.

Obrigadão :ok: ....
Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem grana é que vai a Roma!

Clube CNC Brasil

Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #100 Online: 06/04/13 - 23:54 »

Offline Pravato

  • Ouro
  • *
  • Mensagens: 1937
  • Total Likes: +7/-0
  • Topic Likes: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
  • Sexo: Masculino
Re:Grupo gerador 50 kva
« Resposta #101 Online: 08/04/13 - 08:25 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
  Ola,Pravato vi somente agora sua mensagem,tinha passado batida, esta funcionado bem a carga ficou limitada a 39 A chega a dar pico de quase 60 A na partida dos últimos motores,mas o perkinho da conta legal,no ultimo dia do lote fique sem energia das 18:00 de domingo ate as 9:00 horas de segunda o gerador deu conta do recado não esquentou trabalhou redondo gastou 6 litros hora.
 Se eu não tivesse o gerador ia mais um lote para o aterro.

Obrigadão :ok: ....

Que bom que deu certo,fico feliz.Agora é ficar de olho na manutenção preventiva dele e não esquentar mais a moringa.

Abraços
Pravato
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login