Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Eletrônica & Eletricidade - Geral => Tópico iniciado por: mutleey em 22/09/22 - 20:39
-
Olá pessoal, estou com um problema na minha router que talvez os colegas possam ajudar, ao tocar com a mão em qualquer parte metalica da maquina o inversor muda a frequência, e caso esteja com o spindle ligado a velocidade diminui, ao meu ver logo pensaria em falta de aterramento, mas o inversor esta aterrado na extrutura, algum dos colegas já passou por isso?
https://www.youtube.com/shorts/JhLqEjZjsEU (https://www.youtube.com/shorts/JhLqEjZjsEU)
-
com está fazendo o controle de velocidade?
com potenciometro ou pelo PC?
-
cientista13 estou fazendo via PC.
Editado:
Obrigado pela resposta cientista13, depois da sua resposta me veio que poderia ser o fio de controle a causa do problema, o controle de velocidade esta sendo feito pelo pc e nos fios 0~10v e gnd estão juntos outros cabos, então esta ocorrendo uma interferência por campo e assim que ocorre um aterramemto da estrutura da máquina (no caso com a mão) o inversor muda a frequência, mesmo que minimamente.
-
Normalmente se usa juntar todos os GND (inversor, PC, placa controladora).
Também se usa cabo blindado para as entradas analógicas do inversor
E quando possível (R$$$$$) usar cabo blindado para o motor.
a questão de aterramento é um caso a parte que às vezes ajuda e outras vezes atrapalha....
por exemplo se aterra o inversor, o motor e a malha do cabo entre motor e inversor, só que o cabo só se faz o aterramento do lado do inversor, no lado do motor se deixa desligado para evitar problemas de interferência. ?_12 ?_12