Clube CNC Brasil
Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Maquinas CNCs geral (Laser, convencional e etc ...) => Tópico iniciado por: Gravcort em 03/02/16 - 17:43
-
Pessoal, desculpe por reativar esse topico
Mas não to conseguindo criar um tópico novo, se algum moderador puder ajudar.
Segue o que está acontecendo
Pessoal, gostaria de pedir um help a vocês
Vou tentar resumir
Máquina Vesta 120 x 90 cm
Tubo Laser 80w
Tempo de uso: 2 anos
Chiller da ECNC 5000w
Problema:
Hoje estava fazendo gravação e o marcador de temperatura do chiller subiu acima de 30º e ai começou a apitar
Quando olhei a agua, os anéis de cobre estava com gelo ao redor, a água estava muito gelada.
Creio que o controlador de temperatura tenha ficado louco, porque está subindo muito a temperatura e quando percebi a água estava nessas condições.
Até ai blz, tirei o gelo, troquei a água e verifiquei que estava percorrendo o caminho todo normal.
Quando liguei o chiller novamente, ele marca 48º e não desse essa temperatura de jeito nenhum, ou seja, ele fica gelando a água constantemente.
Quando tentei continuar a trabalhar com a água nova, em uma temperatura ambiente, a máquina começou a cortar e do nada parou.
Ficou um tempo sem sair o laser.
Deixei uma meia hora desligada e liguei novamente, ela voltou a sair laser porém está tipo "vazando" o laser e causou um pequeno queimado no anel que fica no final do tubo (ver foto anexa).
Quero tentar resolver primeiro a questão do tubo, o chiller segundo o rapaz da ECNC, pode ser a controladora que deu xabu, ai seria só substituir a peça e tudo estaria resolvido.
Alguém sabe como resolver?
Se não fui claro o suficiente peço que me falem que tentarei esclarecer mais detalhes.
------------------------
Moderador, peço realmente desculpa por fazer isso sei que o certo é criar um topico novo, mas não consigo criar de jeito nenhum e estou precisando muito de ajuda.
-
nobre amigo
ja fiz a divisão do tópico para vc
sobre a laser, vc fez a pior coisa para um tubo
usar com agua normal,
no meu entender seu tubo foi pro espaço
vc estava com apenas um problema que com certeza éra facil e barato para concertar, mas agora acredito que seu barato saiu caro
excesso de calor no tubo é suicidio
quando eu comprei minha laser, eu estourei quetro tubos em um ano por causa do calor
abraço e boa sorte
ricardo
-
No caso, eu não usei o laser ligado com água normal não.
Troquei com água desmineralizada nova mesmo.
Mas eu acho que o tubo foi pro espaço mesmo, pq ele te cheio de água ;negatv:
Fica passando água no tubo menor (de dentro) e no tubo maior ta o maior piscinão de ramos, água até quase o topo
e se não me engano isso não pode acontecer certo?
-
com certeza seu tubo ja era
mas la em cima, vc comentou que continuou a trabalhar com a agua nova mas na temperatura ambiente
não pode fazer isso nunca
temperatura de um canhão tem que ser levada a risca, se não :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
-
Vesta company essa sempre é campeã de coisas impossíveis .
Seu tubo já era mesmo meu querido .
Bom até me atentar pois minha controladora as vezes chega em picos altos de 30 graus ja vou pedir uma reposição dessa controladora .
-
Vesta company essa sempre é campeã de coisas impossíveis .
Seu tubo já era mesmo meu querido .
Bom até me atentar pois minha controladora as vezes chega em picos altos de 30 graus ja vou pedir uma reposição dessa controladora .
Realmente, tubo já era ;negatv:
E sobre a controladora realmente é bom ficar de olho sim,
Eu posso esta errado, mas... creio que meu tubo trincou por causa da temperatura mesmo
A água gelou muito, muito mesmo, e ai eu troquei por uma agua de temperatura ambiente e botei pra rodar, talvez esse "choque térmico" tenha trincado o tubo.
Vou providenciar outro tubo logo pra correr atrás do preju :aggressive:
-
boa tarde meus amigos ?_33 pelo que pude intender oque ocasionou o estrago no seu tubo pode ter sido temperatura baixa demais pela deficiência da controladora térmica do seu chiller, mas se você colocar um video do tubo laser em trabalho conseguiriamos identificar se tem recuperação ou nao esse tubo..abraço
-
meu caro a sua circulação de água falhou seu sistema de segurança não atuou a lente de saída aqueceu e ficou com aquela cor
o gelo que formou indica que o sistema de refrigeração funciona mas não atuou o controle de temperatura
antes de qualquer coisa verifique a circulação
Luciano
-
Sem querer desanimar . Adeus tubo :tchau: :tchau: :tchau:
Aconteceu exatamente a mesma comigo!!! 35 graus a apitou.... ( chiller cw 5000)
Apenas apeia a maquina, liguei pra varias empresas que pode se imaginar, so queriam vender peças e um NABO... :ixi: :ixi:
Fui eu mesmo para medições de entrada saída , saída de água e a maquina apitando !!! (porem sem cortar)!!!
Pensei em fazer um chiller a moda da casa , como tem uns por aqui rsrs. Tipo tambor de 200 litros bomba de águas etc...
Resolvi dar uma fuçada...!!!
1) Eu pensei que fosse a bomba d'água.. ( mas água indo e voltando, normal ) . Cotei a bomba 250,00 dilmas... :ixi: :ixi:
Resolvi ir no sensor de temperatura, ambiente R$ 11,70 . (Depois de ler o manual, tranquilamente)
BATATA resolvido o problema
Ta cortando uma beleza..
Minha dica é apitou , Para a maquina !!!
-
Vesta company essa sempre é campeã de coisas impossíveis .
Seu tubo já era mesmo meu querido .
Bom até me atentar pois minha controladora as vezes chega em picos altos de 30 graus ja vou pedir uma reposição dessa controladora .
Fabi
Concordo com você plenamente!!! Sobre a impresa citada!!!
Qual o chiller você esta usando? Se for cw 3000 , você esta correndo um serio risco de perder seu tubo...Esse chiller não aguenta uma maquina com tubo de 80 wts, nem mesmo com ar condicionado.
Se for cw 5000, sua configuração esta errada, pois baseando-se pela minha!!! Raramente passa dos 25 graus!!! normalmente 19~22... sem parar... de 4 a5 hrs..
att Pedro
-
boa tarde meus amigos ?_33 pelo que pude intender oque ocasionou o estrago no seu tubo pode ter sido temperatura baixa demais pela deficiência da controladora térmica do seu chiller, mas se você colocar um video do tubo laser em trabalho conseguiriamos identificar se tem recuperação ou nao esse tubo..abraço
Vou fazer esse vídeo e te aviso pra você observar melhor.
Sem querer desanimar . Adeus tubo :tchau: :tchau: :tchau:
Aconteceu exatamente a mesma comigo!!! 35 graus a apitou.... ( chiller cw 5000)
Apenas apeia a maquina, liguei pra varias empresas que pode se imaginar, so queriam vender peças e um NABO... :ixi: :ixi:
Fui eu mesmo para medições de entrada saída , saída de água e a maquina apitando !!! (porem sem cortar)!!!
Pensei em fazer um chiller a moda da casa , como tem uns por aqui rsrs. Tipo tambor de 200 litros bomba de águas etc...
Resolvi dar uma fuçada...!!!
1) Eu pensei que fosse a bomba d'água.. ( mas água indo e voltando, normal ) . Cotei a bomba 250,00 dilmas... :ixi: :ixi:
Resolvi ir no sensor de temperatura, ambiente R$ 11,70 . (Depois de ler o manual, tranquilamente)
BATATA resolvido o problema
Ta cortando uma beleza..
Minha dica é apitou , Para a maquina !!!
Onde você comprou esse que você ta falando? Vou tentar fazer isso antes de trocar o tubo, testa pra v se controla a temperatura certinho
meu caro a sua circulação de água falhou seu sistema de segurança não atuou a lente de saída aqueceu e ficou com aquela cor
o gelo que formou indica que o sistema de refrigeração funciona mas não atuou o controle de temperatura
antes de qualquer coisa verifique a circulação
Luciano
A circulação ta funcionando certinho, realmente acho que foi a baixa temperatura que danificou.
-
Ola , amigo ,, comprei aqui...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720175683--sensor-temperatura-10k-prova-dagua-arduino-pic-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720175683--sensor-temperatura-10k-prova-dagua-arduino-pic-_JM)
Boa sorte!!! Amigo...
-
Pedro minha máquina é de 180w ela chega a 25 eu já aperto o pause para ela baixar a temperatura as vzs sobe a 28 graus agora estou mais atenta ainda .
Vou conferir essa configuração do chiller o meu é o 5000
-
Pedro minha máquina é de 180w ela chega a 25 eu já aperto o pause para ela baixar a temperatura as vzs sobe a 28 graus agora estou mais atenta ainda .
Vou conferir essa configuração do chiller o meu é o 5000
boa noite, um chiller cw5000 geralmente mantem a temperatura da agua em torno de 20 e 23 graus, nao sei como é o clima ai na sua regiao, pode estar aquecendo de mais e o chiller nao estar dando conta do recado, mas procure sempre manter limpo os filtros da lateral do seu chiller, e tambem manter a temperatura ambiente em torno de 20 a 23 se possuir um ar condicionado.
Caso todas as dicas que dei a cima ja estiverem sendo atendidas, é necessário rever a configuração do seu chiller. abraço
-
Olá, na sua foto vi condensação na mangueira, acontece com a minha também quando a temperatura do chiller desse muito, minha maquina é também da vesta, o tubo pelo que olhei no final é igual ao meu.
Só que eu cuido, e muito para não deixar as mangueiras com condensação, pois eu vejo, quando a mangueira esta suada, tem uma geração de arcos de alta tensão ai redor das mangueiras, eu já vi ate pegar fogo ao redor das mangueiras por causa disto, sorte a minha que ví bem no inicio do fogo, dai não danificou o tubo.
Qualquer dias desse eu filmo e coloco aqui no forum, para verem.
No meu caso, costumo trabalhar com o chiller com temperatura de 25 á 27 graus, próximo á temperatura ambiente.
Eu sei que esta temperatura não é a ideal, mais eu trabalho assim, ou corro o risco de perder o tubo mais cedo.