Ola pesoal,alguem poderia me ajudar na configuração deste inversor,quando acionado pelo potenciometro não passa de 25HZ ou a metade do rpm pelo qual esta configurado,o manual é muito grande para anexar
-MODELO HY01D523B ,desde já agradeço.
-
Espero que saiba como configurar os PD's do inversor...
Altere o seguinte:
PD013 - para 8
PD005 - para 400
PD004 - para 400
PD003 - para 400
PD144 - para 3000
Tudo nessa ordem que está acima.
Edson
-
BOM DIA
Mula Preta ,esta configuração não funciona,acredito que PD 013-8 ,seja de outro modelo,a que eu uso funciona bem quando opero pelo teclado do inversor,quando configuro para acionar pelo potenciometro,não passa de 25HZ
este da foto é 380v,o meu é 220v 1.5kw,vou ver se acho o endereço do manual
PD013-00
PD005-60
PD004-60
PD003-60
PD144-1440
O rpm vai para 1728 por estar usando 60hz.
-
Essas configurações que você postou é a que está usando?
Se for, está totalmente ERRADA.
Primeiro, a função PD13 -00 é para resetar. use o 8 que é também do modelo que você comprou.
Como esta usando os parâmetros 60, você está indicando ao inversor para trabalhar até 60 Hrz.
COLOQUE 400.
O PD144 como você colocou 1440 é para o motor com 60 Hrz. girar a 1750 RPM COLOQUE 3000 que o motor vai girar com 60 Hrz. a 3600 RPM e com 400 Hrz. vai girar a 24.000 RPM. Se deixar com 1440, com 400 Hrz. vai girar no máximo a 12.000 RPM.
Tenho o manual desse teu inversor de 1.5 Kw. que é o mesmo do meu de 2.2 Kw.
PT. Saudações
Edson
-
Edson
Mudei o parametro PD070-0 PARA 1 e o PD072,que determina a maxima frequencia para o potenciometro,ai funcionou
obs ,,para reset o meu é PD013-01
Só falta achar o parametro que o inversor fique ativado quando ligar a geral,para que não precise toda vez ter que acionar a tecla RUN,se souber agradeço.
obrigado pela atenção.
-
Boa noite vargas, acabei de comprar um inversor e motor de 1k5, só vai até 19200 rpm, pode me ajudar na configuração.
Outra coisa o seu veio com potenciometro ou vc colocou?.
Quanto ao que vc falou de deixar ele ligado, voce quiz dizer quando a maquina iniciar o trabalho ligar ele sozinha e quando terminar desliga-lo?
Se for isso estou pensando em faze-lo pelo comando externo, apenas start e stop.
Um abraço.
-
OLA GUILHEME
-qual o modelo do seu inversor,se for o mesmo que o meu posso le dar algumas dicas
-o meu veio com o potenciometro,mas coloquei outro externo.
-abç
-
Bom dia Vargas.
O meu é tããão bããão que nem tem o modelo, revirei o danado de cabo a rabo e a única coisa que tem é um selinho grudado na frente dele ( 220V 1k5 ), mais nada, mas acredito que seja o mesmo.
Estou a fim de colocar um potenciometro pois o meu veio sem, se puder dar umas dicas de como fazer agradeço.
Quanto a RPM acabei de resolver por isso vim postar, caso seja de interesse de alguem, PD144 coloquei o valor de 3000, agora o danado vatinge 24000 RPM.
Um abraço.
-
Boa noite Vargas, acabei de comprar um inversor do mesmo modelo do seu mas não estou conseguindo instalar o pot. gostaria de perdir a você se é possivel me passar como ficou sua instalação e configuração da programação. No meu, instalei o pot e um interruptor externo e alterei o pd001 para 1. Só esta funcionando o interruptor externo mas a frequencia não esta variando pelo pot. Se puder me ajudar, fico muito grato.
Edgar Umar.
-
Boa noite Edgar, tem uns PDs acho que na faixa dos 40, que tem de ser configurados.
Apanhei para fazer funfar o pot, por causa deles, da uma olhada no manual.
To enrolado com o motor do meu carro, e vou me virar com ele amanhã, mas se até a noite voce não conseguir eu posto como o meu esta configurado.
Um abraço.
-
boa noite Edgar, segue a config. do meu inversor chingling .
PD 2 = 1
PD70 = 1
PD71 = 20
PD72 = 400
Um abraço.