Boa noite pessoal,
Estou iniciando minha participação no fórum com um grande problema. Estou construindo um router como TCC da faculdade, porém estou querendo utilizar um cabo usb/paralela para realizar a comunicação direto com o notebook. Alguém ja conseguiu esta proeza? rsrsr
estou utilizando um cabo que vem com um drive que simula uma porta paralela, porem até a agora não tive exito.
Quando estou no Win7 não consigo rodar o drive test do mach3, pois aparece uma mensagem de erro. Ja no Windows XP (Maq Virtual) consigo rodar, porem ao configurar os pinos aparece a mensagem " limit Switch Triggered" e não deixa eu resetar.
Alguém pode me ajudar?
Obs: Estou utilizando a boa e velha TB6560 para 3 eixos com motores Nema23 de 9.9 KGF
-
Para funcionar este adaptador teria que fornecer um endereço para a porta paralela (ex.: 0x378).
Não conheço nenhum adaptador que faça isso.
A sua solução seria comprar uma BOB com entrada de dados via USB, pesquise no forum que vai encontrar.
João Henrique
-
Meus filhos, eu ja estou cansado de ouvir falar sobre isso, e tenho muitas duvidas a respeito disso, uns falam uma coisa outros nao.... cabo paraleo tem X vias que o pouco que sei, tem uma certa "passagem" de dados um tanto precisos... sei la...nao entendo muito bem dessas coisas nao, passando para USB que tem menas vias, nao teria uma certa "perca" de informação?
http://www.kabum.com.br/produto/42050/comtac-cabo-conversor-usb-para-paralelo-36-vias- (http://www.kabum.com.br/produto/42050/comtac-cabo-conversor-usb-para-paralelo-36-vias-)
Marcao
-
Esquece não da certo. A unica solução seria o pc enviar o codigo G por USB para uma placa controladora que armazena o codigo G. USB perde muito dados
-
Também já vi vários comentários sobre esse adaptador. O que posso dizer que funciona bem mas velhas impressoras matriciais, parece que não mais tem muita gente que ainda usa essas impressoras. Chato de configurar mais funciona. Não entendo porque não funcione no Mac, pois usa os mesmos sinais de uma impressora paralela.
-
Eu também cheguei a comprar um cabo para usar no notebook, só gastei dinheiro a toa , num funfo de jeito nenhum, acabei opitando pelo cabo paralelo, o correto é comprar uma bob com entrata usb como o João Henrique disse.
-
Por menos da metade do preço de uma Interface USB vc compra um notebook antigo com porta paralela em perfeitas condições de uso para controle da CNC... Notebooks não são muito recomendáveis, mas dependendo do modelo funcionam muito bem. Tenho usado em meus testes dois Toshiba Satellite um com o Mach3 e outro com o EMC2 que funcionam sem problemas de latência. Vc fica com uma máquina dedicada só pra CNC, recicla uma máquina que pra grande maioria não teria mais utilidade, e de quebra ainda tem a praticidade do uso de um note sem a "fiacera" de um desktop, economizando o precioso espaço na oficina.
Abs.
-
Pessoal agradeço pela ajuda!!
Vou tentar testar com um PC antigo, com uma porta paralela mesmo. O custo de uma controladora USB só compensa se for comprada no Dx ou no Ebay e não posso arriscar esse investimento, pois minha controladora foi uma doação.
Agora alguém pode me ajudar com o erro " Limit Switch Triggered" no Mach3 ? no xp aparece sempre esse erro e não libera para uso ( já configurei os pinos conforme manual da placa).
-
Esquece não da certo. A unica solução seria o pc enviar o codigo G por USB para uma placa controladora que armazena o codigo G. USB perde muito dados
Me desculpe, mas não é a única solução...
Possuo uma placa de interface que se comunica com o PC através de cabo USB ou ethernet, ela NÃO armazena nenhum codigo G e funciona muito bem...
-
Agora alguém pode me ajudar com o erro " Limit Switch Triggered" no Mach3 ? no xp aparece sempre esse erro e não libera para uso ( já configurei os pinos conforme manual da placa).
Eu pessoalmente faria o seguinte:
neste começo de testes, desabilitaria os sensores de final de curso de todos os eixos e me concentraria no funcionamento.
Uma vez resolvido tudo, aí sim acertaria finais de curso e todos os sininhos e lampadinhas que quiser.
Este problema pode ser que o sinal esteja invertido - por exemplo, a placa espera um sinal de nivel alto e está baixo ou vice versa.
-
Uma vez resolvido tudo, aí sim acertaria finais de curso e todos os sininhos e lampadinhas que quiser.
kkkkk ... Pensei que só eu pensava assim, sininho, lampadinha, eu costumo dizer: "Perfumaria" ... ?_1 ?_1 ?_1
-
kkkkk ... Pensei que só eu pensava assim, sininho, lampadinha, eu costumo dizer: "Perfumaria" ... th_z7shysterical th_z7shysterical th_z7shysterical
Cara, eu não sei se é defeito de fabricação ou o software com bug, mas eu sempre pensei meio desse jeito.
Acho que é a forma mais simplista e lógica de se resolver problemas - vai isolando tudo que é variável - depois vai agregando uma de cada vez.
Ora, se eu não domino o assunto, trato de facilitar a minha vida primeiro - depois vem o resto ;)
-
Boa tarde, eu tinha lido que o adaptador da comm5 gerava uma porta virtual e funcionaria, alguem pode me ajudar? obrigado...
-
Carluchi;
como bom brasileiro vc quer simplificar algo que não pode ser simplificado.....
funcionar pra quê? qual é a sua necessidade? Qual equipamento/componentes vc tem... e etc etc.
Sugiro que vc vá ao local correto para fazer uma apresentação:
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/board,32.0.html (http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/board,32.0.html)
Logo depois faça uma pesquisa usando a ferramenta de pesquisas do fórum; pois eu também li em vários lugares que se pesquisar bem antes, nossas dúvidas se dissipam em mais ou menos 80%.
Creocad
-
Pessoal agradeço a ajuda...
Realmente não foi possivel utilizar um conversor para executar a comunicação.
Encontramos no caminho algumas placas que ja comunicam via USB, porém o custo ainda não esta interessante.
Arrumamos um pc antigo e fizemos a comunicação por porta paralela convencional.