Caros amigos,
Preciso muito da ajuda de vocês já estou quase desistindo do projeto, eu meu pai estamos tentando montar nossa primeira CNC de 3 Eixos mas, infelizmente, só conseguimos fazer o spindle funcionar manualmente.
Já liguei o inversor em modo remoto e montei contatores e potenciômetro e o spindle funcionou assim, mas quando tento aciona-lo remotamente pelo mach3 nadada certo. Estou anexando imagens da placa controladora, spindle e um diagrama de como tudo esta ligado, ainda é um protótipo e falta muito para ficar 100% funcionou, mas acionar o spindle pelo código G seria uma mão na roda.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/XohbA7.jpg) (https://imageshack.com/i/exXohbA7j)
Link para o diagrama:
https://www.dropbox.com/s/4r9gxgd64s824mu/Diagrama%20Nova%20Placa%20CAD2010%20%281%29.pdf?dl=0
Link para o spindle:
http://www.tecmaf.com.br/portugues/trocamanual?id=36
Desde já agradeço o apoio.
-
Pelo que intendi, vc não está conseguindo ligar o Spindle pelo Mach 3 seria isso?
Veja se esse link te ajuda, dá uma olhada mais para o meio da página tem uns Prints de telas de configuração do Mach 3, veja se é isso.
http://www.victortrucco.com/CNC/ControleTupia/ControleTupia.asp
Esse tópico também pode ajuda-lo.
http://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php/topic,3963.0.html
Att
Rodrigo
-
Fala Rodrigo,
Cara é mais ou menos isso. Eu tentei configurar essa placa para utilizar no mach3 mas não consegui, está tudo em mandarim.
Então seguem algumas perguntas:
Alguem no forum já tentou utilizar esta placa?
Pretendo começar por baixo então ligar e desligar o spindle já seria um avanço, utilizando os relés da placa eu preciso deixar marcado o spindle em motor input? Caso a resposta seja sim, o que eu coloco em step e dir tenho deixado tudo como zero e marcardo #Output1 com a pinagem dos bornes.
Mas ainda assim não consegui nada. Como a parte elétrica não é meu forte como faço para definir em qual pino do relé eu ligo os cabos que saem do inversor? Com um contator ou chave eu sei fazer a ligação do inversor mas o rele não da sinal de vida.
Que outros dados eu seriam interessantes eu fornecer para facilitar a resposta da turma do forum.
E por fim eu li o artigo que você sugeriu mas não consegui evoluir nada no projeto de qualquer forma muito obrigado pelo apoio, enquanto aguardo ajuda vou continuar garimpando na net para ver se encontro algo.
-
Caros amigos do forum,
O problema com a comunicação foi resolvido.
Obrigado pelo apoio.
-
e Como resolveu?
-
e Como resolveu?
Após vários contatos com o fornecedor da placa e varios outros testes com o inversor e o spindle decidi importar uma outra placa igual a essa, só para ter certeza, apesar de esperar uma eternidade para placa chegar o preço foi um atrativo, R$160,00 aqui no Brasil e R$30,00 la fora.
Substitui a placa e descobri que o problema era ela, agora estou negociando com o fornecedor daqui para trocar a placa danificada e ficar com ela de reserva.
Por outro lado agora tenho outro problema que o controle da aceleração do spindle, está muito lenta, e o sinal (0 a +10v) fica oscilando. Abri um outro tópico para esse novo problema.
http://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php?topic=9037.new;topicseen#new
Valeu.
-
Poderia postar o link da placa que comprou?
-
Poderia postar o link da placa que comprou?
Olá,
Eu comprei desse cara:
http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ssn=dz-stuido&_armrs=1&_osacat=0&_ipg=200&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X6+axis&_nkw=6+axis&_sacat=0
Até mais.
-
Eu primeiramente testaria a placa BOB conectada ao PC com um multímetro. É possível testar as saídas de relé (contatos) através da escala de resistência (Ohms ou continuidade - sinal sonoro) e a saída 0 a 10V na escala de tensão CC (Volts DC) do multímetro.
Se a placa funcionar no teste acima, parte do problema está resolvido. Em seguida cada interligação da placa (0 a 10V, saída de relé, ...) aos outros módulos (inversor, drivers, ...) pode ser testada individualmente.
-
Complementando, o teste com multímetro deve ser seguido de teste com os comandos do Mach3 e só depois disso, testar os outros módulos (drivers, inversor, ...) interligados à BOB.
-
Complementando, o teste com multímetro deve ser seguido de teste com os comandos do Mach3 e só depois disso, testar os outros módulos (drivers, inversor, ...) interligados à BOB.
Olá,
O problema já foi resolvido, era a placa. Importei outra igual e tudo está funcionando agora, bem quase tudo a placa não gera um sinal estavel de 0 a +10v e isso tem causado problema com a aceleração do spindle. Criei um outro tópico para esse assunto segue o link:
http://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php/topic,9037.0.html
-
Olá,
O problema já foi resolvido, era a placa. Importei outra igual e tudo está funcionando agora, bem quase tudo a placa não gera um sinal estavel de 0 a +10v e isso tem causado problema com a aceleração do spindle. Criei um outro tópico para esse assunto segue o link:
[url]http://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php/topic,9037.0.html[/url]
Podem ser três problemas:
(1) Sinal de comando instável ou fora da faixa de 0 a 10V. Novamente, utilizar um multímetro para ter uma conclusão, sem ficar imaginando "n+1" coisas e nenhuma solução tecnicamente embasada.
(2) O Mach3 está enviando o sinal indevidamente. Novamente, utilizar um multímetro para ter uma conclusão.
(3) A faixa de velocidades do inversor (que corresponde à faixa de 0 a 10V) está mal configurada. Medir a tensão na entrada do inversor (o sinal de tensão 0 a 10V pode estar chegando com valor alterado no inversor) e verificar a configuração do inversor.
-
Podem ser três problemas:
(1) Sinal de comando instável ou fora da faixa de 0 a 10V. Novamente, utilizar um multímetro para ter uma conclusão, sem ficar imaginando "n+1" coisas e nenhuma solução tecnicamente embasada.
(2) O Mach3 está enviando o sinal indevidamente. Novamente, utilizar um multímetro para ter uma conclusão.
(3) A faixa de velocidades do inversor (que corresponde à faixa de 0 a 10V) está mal configurada. Medir a tensão na entrada do inversor (o sinal de tensão 0 a 10V pode estar chegando com valor alterado no inversor) e verificar a configuração do inversor.
Fala Gil,
Eu ainda não testei a primeira e segunda alternativa vou fazer o teste e posto aqui forum os resultados.
Obrigado.