Clube CNC Brasil

Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Maquinas CNCs geral (Laser, convencional e etc ...) => Tópico iniciado por: WALDINEY E. JACOB em 30/10/14 - 12:49

Título: chiller 3000 com adaptação
Enviado por: WALDINEY E. JACOB em 30/10/14 - 12:49
Necessito de ajuda. Tenho um chiller 3000 e fiz uma adaptação com uma geladeira ( mais ou menos igual a do Jose Ricardo ), pois bem o chiller tem capacidade de 8 litros, o qual passa pelo tubo e na saida vai para uma caixa com agua ( dentro da geladeira )  com uns 2,5 mt de serpentina e volta ao chiller.
Meu problema é o seguinte: esta baixando a agua do chiller, em proporções preocupantes, pensei em vazamentos, procurei em tudo e não encontrei. Será que com o choque termico a agua que sai do tubo e passa pela serpentina existe uma condensação da agua?

Não deu para colocar fotos, a maquina de tirar cliques esta com defeito e o celular é ruim pacas... depois coloco o sistema
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: artfresa02 em 30/10/14 - 17:17
Olá, eu já fiz um engenhoca parecida com esta, num certo momento aconteceu de começar a baixar água do chillher, mais o meu problema era vazamento mesmo, então, olhe com muito cuidado as emendas das mangueiras.

Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: WALDINEY E. JACOB em 31/10/14 - 06:23
obrigado pela dica, mas ja verifiquei cm por cm da instalação, desde o tubo ate dentro do chiller e nada, no final de semana vou refazer a engenhoca e ver se tiro fotos para postar :irrit: ?_39
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: ghutoz em 31/10/14 - 07:16
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
obrigado pela dica, mas ja verifiquei cm por cm da instalação, desde o tubo ate dentro do chiller e nada, no final de semana vou refazer a engenhoca e ver se tiro fotos para postar :irrit: ?_39
quando desliga de um dia pro outro a água volta ao nível? ou ela está simplesmente sumindo?  ?_12
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: WALDINEY E. JACOB em 31/10/14 - 11:10
Realmente ela esta sumindo, apos 3 horas de serviço, desaparece uns 250ml agua
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: artfresa02 em 01/11/14 - 13:35
Amigo, se for possível mande umas fotos do seu sistema.
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: Claudio Leal em 01/11/14 - 14:25

Uso um sistema parecido, eu coloquei o chilller 3000 dentro de um frezer, ele funciona razoavelmente bem e não consome agua, ou seja mantem o nivel por muito tempo.

Claudio
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: WALDINEY E. JACOB em 01/11/14 - 16:22
Acho que dentro de um freezer, não aconteceria a condensação, pois todo o sistema esta em um mesmo ambiente (temperatura), no meu caso o chiller por estar em ambiente externo com temperatura diferente, o choque termico deve estar fazendo com que a agua se perca através de evaporação ou condensação ( bom sei lá ).
Preciso de alguém que me de uma luz pois ate agora não entendi ainda o BAGULHO...

Vou ver se posto o sistema que foi feito ate amanhã para ver se consigamos entender o que acontece... Se ate o dinheiro da Petrobras começou a aparecer então meu caso é mais simples.

Abraços a todos
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: minilathe em 01/11/14 - 16:59
Eu acho que está havendo uma tremenda confusão...

Para resfriar o líquido (água de resfriamento) que circula num "chiller" e passa pelo tubo laser, não precisa haver condensação nenhuma (mudança de fase: vapor->líquido), pois o líquido já é líquido (água). Favor não confundir com a condensação do líquido refrigerante (Freon ou similar), que ocorre, mas não circula no tubo laser.
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: WALDINEY E. JACOB em 02/11/14 - 06:54
amigo Gil, não estava falando que ocorreria no tubo laser, mas suponho como leigo que quando a agua que sai do tubo a mais ou menos 27º e che dentro de uma geladeira que esta a mais ou menos 10° deve ocorrer um choque termico na serpentina que tem uns 2,5 mts de comprimento e esta em esperial dentro dessa agua gelada. :notsei: . É aí que eu faço a pergunta
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: minilathe em 02/11/14 - 10:48
Se a água estiver circulando, passando pelo tubo laser e pelo "freezer" a água não congelará, mas atingirá uma temperatura de equilíbrio, que não é um frio congelante, tendo em vista que continuamente está havendo uma troca térmica ao longo do tubo laser e no "freezer". Assim, se a água estiver circulando e a potência do chiller não for elevada (e não é) não haverá choque termico!!
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: WALDINEY E. JACOB em 02/11/14 - 17:08
Ok, entendi, hoje estou refazendo todo o sistema, vamos ver se descubro o enigma, Obrigado a todos que opinaram e assim que descobrir, coloco a resposta, ainda estou devendo as fotos espero que ate amanhã eu consiga fazer isto.

abraços
Título: Re:chiller 3000 com adaptação
Enviado por: minilathe em 02/11/14 - 17:15
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
amigo Gil, não estava falando que ocorreria no tubo laser, mas suponho como leigo que quando a agua que sai do tubo a mais ou menos 27º e che dentro de uma geladeira que esta a mais ou menos 10° deve ocorrer um choque termico na serpentina que tem uns 2,5 mts de comprimento e esta em esperial dentro dessa agua gelada. :notsei: . É aí que eu faço a pergunta

Sem fazer medições e sem falar de quantidades, esse tipo de discussão fica muito subjetiva, etérea, ...

Além disso, há diversas variáveis em jogo, que a grande maioria do pessoal (amadores) de CNC trata de maneira empírica... Por exemplo, a vazão de água, o comprimento da serpentina, o material da serpentina, a temperatura da água gelada. Mas a coisa na verdade é bem objetiva e pode ser calculada...