Editado: Obrigado pela resposta cientista13, depois da sua resposta me veio que poderia ser o fio de controle a causa do problema, o controle de velocidade esta sendo feito pelo pc e nos fios 0~10v e gnd estão juntos outros cabos, então esta ocorrendo uma interferência por campo e assim que ocorre um aterramemto da estrutura da máquina (no caso com a mão) o inversor muda a frequência, mesmo que minimamente.
« Última modificação: 23/09/22 - 08:37 por mutleey »
Normalmente se usa juntar todos os GND (inversor, PC, placa controladora). Também se usa cabo blindado para as entradas analógicas do inversor E quando possível (R$$$$$) usar cabo blindado para o motor.
a questão de aterramento é um caso a parte que às vezes ajuda e outras vezes atrapalha.... por exemplo se aterra o inversor, o motor e a malha do cabo entre motor e inversor, só que o cabo só se faz o aterramento do lado do inversor, no lado do motor se deixa desligado para evitar problemas de interferência.