Parâmetros de configuração de frequência, rotação, voltagem e amperagem. a amperagem e voltagem esta a que tem no motor spindle e na rotação rpm não sei o que colocar se não me engano tem algo como fazer um conta para saber esse valor mas andei pesquisando e não achei nada, a frequência coloquei a que usava em corte acho que era 280hz, em modo loc só vai até 50hz e achei pouca frequência o motor roda bem baixo chega a parar quando esta cortando o material
não tenho o manual e pelo modelo que que informou não consigo achar o manual.
escreva os parâmetros 9905 a 9909 e a falha 11 como está no manual. e também descreva o que está acontecendo. Quanto mais informação mais fácil ajudar.
Registrado
"A perfeição é alcançada não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar" - Saint Exupéry
Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Registre-se ou faca Login
Assim fica até meio difícil ajudar.....
não tenho o manual e pelo modelo que que informou não consigo achar o manual.
escreva os parâmetros 9905 a 9909 e a falha 11 como está no manual. e também descreva o que está acontecendo. Quanto mais informação mais fácil ajudar.
É como já disse os parâmetros 9905 a 9909 é de configuração de frequência, rotação, voltagem e amperagem. a amperagem e voltagem esta a que tem no motor spindle e na rotação rpm não sei o que colocar. Você sabe que esses inversor de frequência tem o modo local e remoto né ? Só que só estou conseguindo colocar em modo local que só vai até 50 hz e o motor aguenta até 400hz e só corta o material a 280 hz mas para colocar esse valor tenho que entrar no moto remoto que quando errata aparece essa mensagem que falei e olhando no manual é nesses parâmetros que mexe que é rotação RPM, Amperagem, Frequência, Voltagem e o outro não me lembro. Para conseguir o manual é só pesquisar manual inversor de frequência ABB ACS355
Minha internet é pior que as discadas de antigamente. Sugiro que me ajude a te ajudar. se eu tivesse um manual na mão poderia em poucos minutos passar todos os parametros que precisa, mas não tá fácil.
Pergunto e por favor, responda como pergunto.
O motor funciona em modo remoto? Sim ou não
Como está configurado a frequencia nominal?
Como está configurado a frequencia máxima?
Como está configurado a referencia de frequencia para o modo local?
Como está configurado a referencia de frequencia para o modo remoto?
Qual a frequencia do motor (está na plaquinha do motor em HZ ou RPM)
com essas informações vamos começar a resolver teu problema.
Registrado
"A perfeição é alcançada não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar" - Saint Exupéry
Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Registre-se ou faca Login
Nem sempre é só baixar um manual.....
Minha internet é pior que as discadas de antigamente. Sugiro que me ajude a te ajudar. se eu tivesse um manual na mão poderia em poucos minutos passar todos os parametros que precisa, mas não tá fácil.
Pergunto e por favor, responda como pergunto.
O motor funciona em modo remoto? Sim ou não
Como está configurado a frequencia nominal?
Como está configurado a frequencia máxima?
Como está configurado a referencia de frequencia para o modo local?
Como está configurado a referencia de frequencia para o modo remoto?
Qual a frequencia do motor (está na plaquinha do motor em HZ ou RPM)
com essas informações vamos começar a resolver teu problema.
O motor funciona em modo remoto era o jeito que usava mas agora não está sendo possível usar pois está ocorrendo essa falha ao tentar da start no modo remoto
Então achei no manual que a falha na verdade o nome é A5011 e diz que o conversor está em outra fonte e o procedimento é só mudar para modo local no entanto em modo local não me manda essa frequência de 400 hz apenas 50 hz